						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 07.01.2015, 11:03 » |  | 
 
 Koukám, že je to tu pořád dokola.Copak nikdo neumí používat vyhledávač a najít si odpovědi na svoje problémy ve starších vláknech?
 Je to tu už opravdu jak u blbejch na dvorku.
 
 Pane Trunecký, nic vám neuniklo. Nechť vám projektant odůvodní svoje tvrzení s odkazem na ČSN.
 |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 07.01.2015, 14:35 » |  | 
 
 ... navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné. 
 To bych netvrdil... Tam hrají roli některé okolnosti, které to mohou obrátit ve "čtyřdrátu TN-C",  kde je minimum 4x10, je to asi 115Kč za metr, ale dalo by se to "v pětidrátu jako TN-C-S" realizovat i 5x6, která je u stejného prodejce kolem 85Kč za metr |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| IM 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 07.01.2015, 15:55 » |  | 
 
 Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.
 Nutno dodat: U nově zřizovaných bytových el. rozvodů a kompletních rekonstrukcí.  |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Vít Rotrekl 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 07.01.2015, 16:03 » |  | 
 
 A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Ale neznáte přesně. Tedy pokud nejsou novější než 6/2013 viz příloha. Ale, teď si vzpomám, že tu tuším Jan Hlavatý psal, že má platit/nebo už platí nějaká norma, že tam kde se očekává větší množství spínaných zdrojů musí být toto provedeno v TN-S. Nevzpomínám si jak je přesně, zkusím tu diskuzi najít. Tak možná z toho pan projektant vycházel...  |  
						| 
								| 
  
  EON.jpg (53.77 KB, 1086x341 - prohlédnuto 637 krát.) 
 |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Mírně pokročilý RT   |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 07.01.2015, 16:38 » |  | 
 
 A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné. 
 Každý to má jiné.... Já běžně  dělám od el. měření 5x (i s přizeměním)) dle článku 4.1. za (a) jejich připojovacích podmínek!   EON Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD !   |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 07.01.2015, 17:50 » |  | 
 
 ... Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.
 PEN 10m2 Cu, to je v pořádku. Ale PE nemusí být 10mm2 a N také ne. Právě proto se někdo snaží řešit, jestli musí být 4x10 nebo jestli by nešel dát 5x6, který je levnější, lépe se s ním pracuje... A na běžnou přípojku s jištěním 25A při nějaké rozumné vzdálenosti průřez vodičů 6mm2 je naprosto dostačující (pokud to máme za bodem rozdělení a nepotřebujeme splnit požadavek na PEN) |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 07.01.2015, 17:52 » |  | 
 
 Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.
 Já se s vámi nepřu, jen chci říct jak to může být... Každý elměrový rozvaděč pro distribuci EON má svorku PE a N oddělenou a jsou spojeny drátem CY 10mm....už z  výroby. Tudíž jsou nachystány... |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  |